  Вопрос к специалистам: был выполнен теплотехнический расчёт наружной стены по СП 50.13330. Согласно того же СП вычислен коэффициент теплотехнической однородности. Получено замечание эксперда, дословно: "Коэффициент теплотехнической однородности определяется по табл. 8 СТО 00044807-001-2006 и учитывается при определении условного сопротивления теплопередачи R0усл, в последствии сравниваемого с нормативным значением, но не наоборот." 
Собственно, вопрос: с какого боку тут стандарт организации 2006 года и куда теперь посылать все своды правил?
 
 
 
  vladvlad5
  7.9.2020, 23:35
  
 
  Эксперт ожидаемо дегенерат, в этой области толковых очень мало.
Напишите ему хотя бы выдержку из этого днищенского документа
Цитата
r - коэффициент теплотехнической однородности наружных ограждений, определяется расчетом по температурным полям или экспериментальным способом по ГОСТ 26254. Для определения ориентировочного значения  наружного ограждения в качестве первого варианта следует принимать значения r, приведенные в таблице 8.
И спросите - ему нужны ориентровочные значения, не расчетные?)))
 
 
 
  Lakomka
  11.10.2020, 18:40
  
 
  Я какой расчет Вы предоставили по СП 50? - я до конца не поняла. 
Сейчас считаем по методике и таблицам согласно СП 230.1325800.2015 г. 
У эксперта вопросов нет - только просят подтвердить все принятые в расчетах коэффициенты сертификатами ( изоляция, тип анкера и т.п.)  и раскладки (анкеров, кронштейнов и тп) ссылками на листы АР/КМ.
 
 
 
  nataliaustygova
  28.10.2020, 12:08
  
 
  спасибо тоже интересовало
 
 
 
  Незнайка
  30.1.2023, 18:40
  
 
  Коллеги, подскажите, будьте добры. Учёт влияния узла примыкания покрытия к парапету при определении сопротивления покрытия лестничной клетки по СП 230.
Площадь покрытия мала 18 м2, и длина указанной (линейной) однородности l=18 м оказывает уничтожающее влияние на общий коэффициент сопротивления теплопередаче.
Предусмотрена перфорация: термовкладыш чередуется с бетоном 3/1.
Наиболее близкий случай к моей конструкции это таблица Г.19.
Основание стены - ж/б бетон 200 м, лямбда 2,04. R утеплителя стены 3,85. Получаем ПСИ 0,31.
Геометрический показатель 18м2/18м = 1.
Поток теплоты, обусловленный элементом 1*0,31 = 0,31.
Коэффициент однородности r=0,33! (Доля общего потока теплоты через фрагмент 66%.)
И сопротивление по глади в 6 единиц превращается в 2 (при нормативном для АБК R=3 Вт/м2) при том, что минплиты на кровлю принято 200...280 мм.
Чтобы выйти на нормативное, добавить надо ещё каких-нибудь 250 мм.
Понижающий коэффициент вводить нельзя, поскольку здание производственное и дальше определения теплозащитной характеристики расчёт не проводится.
Приходилось ли сталкиваться?
 
 
 
  Николай Л.
  1.2.2023, 5:06
  
 
  А можно чертежи приложить? Термовкладыш в парапете?
 
 
 
 
  Цитата(Николай Л. @ 1.2.2023, 6:06) 

А можно чертежи приложить? Термовкладыш в парапете?
Да, именно.
 
 
 
 
  Николай Л.
  2.2.2023, 8:05
  
 
  Если не хотите увеличивать толщину утепления - можете изменить утепление парапета. В нашей организации не так утепляют парапет. Утеплитель со стороны стены задирают на высоту парапета и утепляют с другой стороны.
 
 
 
 
  Цитата(Николай Л. @ 2.2.2023, 9:05) 

Если не хотите увеличивать толщину утепления - можете изменить утепление парапета. В нашей организации не так утепляют парапет. Утеплитель со стороны стены задирают на высоту парапета и утепляют с другой стороны.
Я и такой вариант рассмотрел. Это будет ещё хуже. Таб. Г.89, ПСИ = 0,49.
 
 
 
   